首页 > 电工基础 > 电气工程

电缆沟开挖及施工注意事项9条

作者:老电工时间:2017-06-05 16:30:57

【电缆沟开挖及施工注意事项9条】

有关开挖电缆沟的注意事项,电缆沟施工的安全措施有哪些,作为电工从业人员,如何开挖电缆沟,在电缆施工的过程中至关重要,电工天下小编整理了9同事开挖电缆沟的注意事项,供大家参考。

开挖电缆沟的注意事项:相关阅读:如何开挖电缆沟?  )

一、施工开始前,建设单位、设备管理、监理单位在施工单位检查确认的基础上共同对现场施工防护设置及施工单位提前准备情况进行检查,防止防护设置不到位、人员提前上道和超范围准备;

二、施工中设备管理单位、监理单位应全过程现场盯控施工作业,确保施工单位严格按照设计标准、施工方案和有关规范、规定进行施工,杜绝超范围、超计划施工,防止各类施工安全问题的发生;

三、电缆敷设管施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,开挖时要小心仔细,使用人工进行开挖,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线;

四、电缆沟开挖前深度测量应已最低的轨面为基点测量深度,准备好水平尺,使挖好的管路在同一水平面内;

五、沟槽开挖时,应将路基铺设材料碎石和泥土分别堆置,堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具材料等器物,以免滑人沟槽伤害施工人员或损坏电缆;

六、沟槽开挖深度达到1. 5m及以上时,应采取措施防止塌方。线路两侧的电缆沟应在开通时应敷设完毕,以防火车走过后塌方;

七、挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆;挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施;

八、移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的历史记录,由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,平正移动,以防止损伤绝缘;

九、电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵以达到防水或防火的要求,电缆管封堵,管口封堵严密,堵料凸起2~5 mm。

电缆沟施工注意事项

一、电缆沟面标高即所在道路面标高,其纵向坡度同所在道路面坡度。横向坡度即马路面或人行道面的横向坡度,电缆沟底砼板只设纵向坡度,不设横向坡度。

二、电缆沟地基处理:若电缆沟底为松土、淤泥或淤泥土质则采用水泥土搅拌桩加固地基:搅拌桩桩径为500mm,桩距为1200mm,桩长为8000mm。

三、电缆沟的开挖。钢板桩支护。A型行车电缆沟开挖深度为5m,故采用槽钢密扣支护,以利挡土与防水,槽钢入土深度9.5m。开挖后的基底及时排水,不得受水浸泡,不得超挖,若超挖用碎石填至基底标高。

四、素砼垫层施工

a.沟槽、碎石经验收合格,即测放垫层中线、边线及标高。抽干积水后浇筑砼垫层。捣制砼全过程中以及垫层砼终凝前不得中断排水。

b.采用商品砼,严格控制砼坍落度,不合格的砼不准使用。

五、侧墙和现浇盖板

a.钢筋绑扎。在底板砼上放线后应再次校正预埋钢筋,位移严重时要按规定认真处理。绑扎定位竖筋,必要时可焊接。画出分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画分档标志,绑其余竖筋,最后绑其余横筋。墙筋应逐点绑扎,严禁跳格绑扎。墙筋绑扎后,须马上加垫砂浆垫块,内外墙筋间距应用钢筋点焊或绑扎固定,确保按设计图纸施工。各节点的抗震构造钢筋及锚固长度均按设计要求进行绑扎。

b.准确测放出沟体轴线,模板边线,按模板设计图安装侧墙内外模板及支撑系统。内外模板间用防渗对拉螺栓连接,以保证模板的整体性。将模内清理干净后,才能封闭清理口。

c.A型电缆沟混凝土强度等级C30,垫层C15,混凝土保护层35mm;B型非行车电缆沟混凝土强度等级C25,垫层C15,混凝土保护层25mm。

六、钢筋砼现浇电缆沟,每单元长10.56m,每单元要做一道伸缩缝,缝宽15~20mm,只贯通侧壁到底板上表面止,底板不设缝,塞缝板可用一毡一油预制成支入模板内同时灌入,沟外覆盖建筑防水布3~4层,宽度不小于500mm。

七、所有电缆沟内表均用1:2水泥浆批档压光,外表抹平缝刷沥青防潮层1道。所有盖板均原浆抹面,压光花纹与路面协调,人行道盖板砼C25,行车道盖板C30,行车道电缆沟边梁上表面均原浆抹面压光,不得二次批档,以免轮压剥离。

【电缆沟开挖安全技术交底】

交底内容:

电缆沟开挖及线路附近施工注意事项:

1、听从指挥,注意防护人员所发信号,及时避让列车。

2、不得在双线路桥的线路中间、铁路中心或轨面上行走,且宜避开路肩。

3、横向跨越铁路时,在已停列车两端头通过时的距离不应小于5m。严禁在车辆下部或车钩处通过。

4、不得改变铁路设施原有状态。不得在铁路建筑限界以内的地方坐、卧、休息。不得钻车、扒车、跳车及从车底下传递工具。

5、挖沟时施工人员之间应保持3~5m的距离。在有地下光、电缆和管路的地方挖沟、坑时,应了解地下设施的用途、埋设位置,并与有关部门联系,做好防护后再施工。开挖电缆沟前必须挖探沟确定地下设施的具体位置。

6、当挖沟、坑影响行人妨碍交通或站内作业时,应在施工地点3~5m处加设防护,并应当天回填夯实。如需过夜时,应采取防止人员坠落的安全措施。在有倒塌危险的房屋、围墙附近开挖时应对其临时加固。

7、严禁在影响路基稳定的范围内挖沟、坑,在铁路沿线或穿越铁路挖沟、坑时,摆放的料具和挖出的土石严禁侵入基本建筑限界,并应采取防止塌落的措施。

8、施工人员必须戴安全帽,穿防护服,持上岗证作业。

9、电缆穿越公路、管道、与通信信号电缆等交叉时必须穿管保护,与通信信号电缆平行敷设时间距不得小于500mm。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读