首页 > 电工基础 > 电气工程

金属线槽与电缆桥架的施工要求

作者:老电工时间:2020-06-03 11:40:32

有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。

电缆桥架及线槽的安装要求

1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过 50mm。

2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过 2mm。

3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过 3mm。

4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。

5、吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。

6、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。

7、采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。

8、安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。

电缆桥架与线槽的设置保护要求

1、缆线桥架底部应高于地面 2.2m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于 300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于 50 mm。

2、缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为 1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于 2m,距地 1.8m以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。

3、直线段缆线桥架每超过 15~30m或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。

4、金属线槽敷设时。

以下情况需要设置支架或吊架:

1、线槽接头处;每间距 3m处;离开线槽两端出口 0.5m处;转弯处。

2、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

3、桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。

以上就是金属线槽与电缆桥架的施工要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读