首页 > 电工基础 > 电气工程

线槽安装过程中要注意的几个问题

作者:老电工时间:2020-06-03 10:44:44

在安装线槽时,有很多的注意事项,一定要看一看,比如保证线槽平整,线槽内用连接板连接,做好线槽的整体连接等,有需要的朋友参考下。

线槽安装的注意事项

1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。

2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。

3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。

4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。

5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。

6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。

7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4mm。

9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

以上介绍了线槽安装时的9点注意事项,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读