支架膨胀螺栓安装方法_支架膨胀螺栓安装要求

作者:老电工时间:2020-01-07 06:40:25

支架膨胀螺栓安装方法及安装要求,如何安装支架膨胀螺栓,安装过程中有哪些注意事项,用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在膨胀螺栓上,膨胀螺栓安装要求,包括钻孔直径,螺栓及套管的质量,螺栓固定要求等。

支架膨胀螺栓安装方法

一、膨胀螺栓安装方法  

1、首先,沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置。

2、根据支架式吊架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。

3、打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表现面平齐为宜。

4、应先清除干净打好的孔洞内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端都外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

5、埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在膨胀螺栓上。

二、膨胀螺栓安装要求 

1、钻孔直径的误差不得超过+0.5~-0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

2、适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙。

3、螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

4、螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。