线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

作者:老电工时间:2020-06-03 13:52:18

有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。

线槽敷设安装的几点要求

1.线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐。

2.线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通,二通,三通,四通或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

3.线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

4.建筑物的表面有坡度时,线槽应随其变化一定的坡度。待线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。

镀锌线管与线槽的安装要求:

1.镀锌线管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)。

2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。

3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

4.镀锌线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,镀锌线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

非镀锌线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

以上就是线槽敷设安装时的4点要求,希望对大家有所帮助。