在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:
1、支架应齐全、油漆完整;
2、电缆型号、电压、规格符合设计;
3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断;
4、直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试验合格,充油电缆的油样应试验合格;
5、充油电缆的油压不能低于1.47MPa。
6、敷设前检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤。
7、对电缆进行绝缘电阻的测量:低压电缆用1000V兆欧表远测绝缘电阻,阻值不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值不抵于400MΩ。
电力管道电缆敷设原则,管道施工的17个避让原则,直埋电缆敷设注意事项,直埋敷设要注意什么,直埋电缆接地,如何找故障点,直埋电缆需要做电缆井吗,室外电缆混凝土排管敷设等问题。
有关电缆敷设的注意事项,电缆线路在敷设前根据规定勘测设计,对选择的敷设路线作好调查,做好施工前作好充分的准备工作,电缆的敷设必须严格按照规程规定施等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。