导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

作者:老电工时间:2020-11-09 10:47:36

有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。

导线固定管卡敷设方式

暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。

1、固定线管的管卡距离

钢管管卡间的距离一般不大于2.5米,当管子外径大于50毫米时,管卡间的距离不大于3.5米。

2、塑料管管卡的距离

管径在20毫米以下为1米,管径在20至40毫米米为1.5米,管径在40毫米以上为2米。

用管卡固定线管的安装如图: 

(A)管卡沿墙敷设、(B)多管垂直敷设、(C)单管吊装敷设、(D)支架沿墙敷设、(E)双管吊装、(F)三管吊装. 