建筑物水平线缆布线方法,管道布线与吊顶内布线

作者:老电工时间:2020-01-07 10:27:36

有关建筑物水平线缆布线方法与注意事项,包括管道布线与吊顶内布线二种,管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,吊顶内布线的具体步骤分享。

建筑物水平线缆布线

一、管道布线

管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。

对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。

管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。

二、吊顶内布线

1、索取施工图纸,确定布线路由;

2、沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板;

3、将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上;【建筑物水平线缆布线方法与注意事项】

4、加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签;

5、将合适长度的牵引线连接到一个带卷上;

6、从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端;

7、移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端;

8、将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好;

9、将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧;

10、回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间;

11、对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作;(电工天下 www.dgjs123.com)

12、继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。

当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。

将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。