家庭装修电路布线的操作注意事项
1、
配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、配线时,相线与
零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。
3、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。
4、各弱电子系统均用星型结构。
5、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。
所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。
6、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。
7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
8、暗管直线敷设长度超过 30 米,中间应加装过线盒。 【家庭装修电路布线的操作注意事项】
9、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。
连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。
11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。
14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。