变电站中高压电气设备的分类
结构:触头装置、灭弧室、基座框架、传动机构(配操动机构)以油作为灭弧介质 已逐步淘汰
以SF6气体作绝缘介质和灭弧介质,可频繁操作利用“真空”作绝缘和灭弧介质,可频繁操作交流或直流操作电源,合闸所需能量小
直流操作电源,合闸所需能量大
直流操作电源,合闸所需能量小
功能:主要对高压线路及电气设备进行短路保护,有的也具有过
负荷保护功能。
原理:当所在电路电流超过规定值并经一定时间后,熔体熔化→汽化
生弧→灭弧(电路分断)
保护特性:也称时间——电流特性
结构:金属熔体、熔体支持件、熔管及灭弧材料 【变电站中高压电气设备的分类】
限流特性:在短路电流尚未达到冲击值之前就切断电路
具有反时限特点
类型: 户内、户外高压限流熔断器
功能:主要用来隔离高压电源以保证其他设备的安全检修。它没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。但它可以用来通断一定的 小电流电路等。
结构:触头装置、绝缘瓷瓶、底座及传动机构等高压隔离开关一般采用手力操动机构
类型: 户内、户外
功能:能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因此它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。
功能:兼有负荷开关与限流熔断器的双重功能
结构:主要有产气式、压气式、真空式和SF6式等结构类型操动机构有手动和电动储能弹簧机构等形式。
结构:高压负荷开关与限流熔断器串连组合
开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
六、高压开关柜
用户变配电所采用高压开关柜组合成高压配电系统。
各室间用金属板隔离且接地,如KYN型和KGN型 【变电站中高压电气设备的分类】
各室间是用一个或多个非金属板隔离,如JYN型
具有金属外壳,但间隔数目少于铠装式或间隔式,如XGN型
断路器手车本身落地,推入柜内;手车装于开关柜中部,手车的装卸需要装载车。
功能:它既能带负荷通断电路,又能在失压、短路和过负荷时自动跳闸,其功能类似于高压断路器。