高海拔对电气设备的主要影响
海拔高度对电器的温升、绝缘强度和分断能力都有影响。因为海拔高度,空气稀薄,既使电器的散热条件变差,又给电弧的熄灭带来了困难。因此,对使用环境的海拔高度有所限制,而且规定一般不得超过2000m。
据试验,海拔每升高100m,温升要增大0.1~0.5℃,而气温则降低0.5℃,所以海拔高度对温升的影响很小,可以不考虑。
至于绝缘强度和分断能力则不然,一般海拔每升高100m,电气间隙和漏电距离的击穿强度将降0.5%~1%。
因此,将电器用于海拔高度超过2000m的地区时,应增强电器的绝缘强度,并且降低对分断能力的要求。
海拔高度超过1000米以上时,高海拔对电气设备的影响主要是散热和绝缘,在高海拔地区主要考虑设备降容问题,如断路器、接触器、变频器、电机等。
一般,高海拔对电气设备的影响在于散热和绝缘;
空气密度低,散热效果不好,需要加风机、空调等;
空气密度低,易造成电极间电离击穿。
2、在高海拔地区主要注意电器设备要降容选型。例如断路器、接触器、变频器等。因为高海拔,此时会引起变频器的降容,选变频器容量要放大一挡。