配电房电缆沟的安全要求
一般做法是桥架或电缆沟里强电弱电分层或隔开走,并做好屏蔽层接地。
深度大概70--100,宽度与配电柜等宽,顶边用5#槽钢预埋固定以利放置配电柜、槽钢需要进行水平处理保证水平放置与配电柜连接采用螺栓连接槽钢开孔不可采用热切割可以采用液压开孔或者利用钻头钻孔,槽钢必须接地电阻≤4.5Ω。
底部斜率5%最低部分设置一个排水孔或集水井,如果能够向外自流排水不会倒灌就不必设置集水井否则设置集水井采用潜水泵或自吸泵自动排水,可以采用液位自动控制系统控制。
与室外电缆沟连通采用Φ100镀锌管预埋两端翻边并且焊接接地,接地电阻≤4.5Ω,内高外低斜率2%。
暂时不用的预埋管两端利用速干水泥封堵中间填塞泡沫以利需要时方便凿空。
电缆布放后预埋管的空隙采用建筑泡沫发泡剂填充,并且利用速干水泥封堵两端。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。