火灾自动报警系统中消防模块分类与作用详解
消防模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等类型。
以下电工天下小编就为大家分享下火灾自动报警系统中各个模块的作用。
1、输入模块
用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。
开关量输入就是接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中。【火灾自动报警系统中消防模块分类与作用】
一般的输入模块可以用于接收水流指示器、压力开关、信号阀等等设备的报警、反馈信号;由于消防系统中各个厂家设备的通信协议有区别。
不同厂家的设备要简单的联网可以通过这种方式进行连接,目前市场上的输入模块有一种只可以接收常开信号输入(如松江云安的HJ-1750),还有的经过参数的设定可以接收常开或者常闭信号输入(如海湾的GST-LD-8300),还有的双输入模块、多输入模块等。
模拟量输入模块一般用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中(如海湾的GST-LD-8319)。
2、输出模块
用于控制某些设备的启停或者切换,不接收信号输入一般用于控制无信号反馈的设备,比如广播(如海湾的GST-LD-8305)、声光警报器、警铃等设备。
3、输入输出模块
在有的场合也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GST-LD-8301),相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。
4、中继模块
一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。【火灾自动报警系统中消防模块分类与作用】
5、隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。
6、切换模块是用于连接输入输出模块和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于
继电器。
7、多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接多线直控点和被控设备。电工天下
消防模块是火灾报警系统的桥梁,起着至关重要的作用,随着人们对消防安全的日益重视,模块的应用会越来越多,功能也会越来越完善。