首页 > 电工基础 > 电气工程

直埋电缆线路在埋设时的规范要求

作者:老电工时间:2016-08-27 06:37:53

直埋电缆线路在埋设时的规范要求

5.3 电缆的地下直埋敷设
5.3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
1、应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
2、无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

5.3.2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。【直埋电缆线路在埋设时的规范要求】
4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
5、当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
 1、电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
 2、电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
5.3.5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。
表5.3.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)
 (表略)
 注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;
 ② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;
 ③ 特殊情况时,减小值不得小于50%。(电工天下 www.dgjs123.com)
5.3.6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。
5.3.7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
5.3.8 直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:
1、接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。
2、并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。
3、斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。
4、重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。
5.3.9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。
详细情况及内容按照国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》进行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读