高压电缆沟埋设规范要求(电缆埋设深度与管沟敷设要求)
【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
1、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。
在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
2、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。
管沟敷设: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
3、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃.
【2】高压电缆:高压电缆是
电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。