有关电气工程安装质量的常见问题,电气工程安装质量通病图解,包括防雷接地不符合要求,防雷带圆钢焊接处未涂镀锌漆,室外进户管预埋不符合要求,配电箱的安装、配线不符合要求,配电箱的安装、配线不符合要求等。
一、防雷接地不符合要求
1、防雷带圆钢施工处孔洞松动未确实填塞,现场防锈漆滴落污秽。
2、防雷带圆钢焊接处未涂镀锌漆
3、防雷接地镀锌扁铁,电焊接续处焊渣未敲除处理
4、柱子上接地铁板与镀锌扁铁焊接处未清除焊渣及防锈涂料
二、室外进户管预埋不符合要求
1、电力进管路,未依据施工规范先行完成配管检查井既先行配拉线.
2、电缆出入电缆沟或竖井管口处未依GB50303-2002规定施作密封处理及有石块压在电缆上未做临时保护。
3、同一处电缆管路封堵,有未施作封堵管路。
4、弱电管道间出地面管口未做封口处理及垃圾未清理。
三、导线的接线、连接质量和色标不符合要求
1、精装修办公区配电管施工于龙骨外为错误造成后续无法封板。
2、砌砖墙上之电气配管施工时管与管未预留适当间距。
3、电线管离靠模板太近会造成保护层不足。
4、电气配管之管与管未保持间距及墙壁开槽为不规则。
5、预留电管管口未封堵保护。
四、配电箱的安装、配线不符合要求
1、依据施工规范要求,所有配电系统电缆电线不得作中间连接。
2、电缆进出入金属隔板应使用护口,电缆的始端及未端必须挂设电缆标牌,电缆端头应套有端头护套。
3、依据施工规范要求,所有配电系统电缆端头电缆外护套及芯线应套有端头护套。
4、水泵设备配电线未使用金属软管。
5、挢架配拉线电缆需顺序排列整齐且电缆需同等位及适当距离使用固定束带,不能凌乱。
五、配电箱的安装、配线不符合要求
1、配电箱门栓安装时,上部采用固定插梢,下部为活动插梢,不得颠倒。
2、部分配电柜之控制模块未固定安装妥档。
3、配电箱内所有电器电气螺丝上紧确认后需上色漆点标示。
4、PVC电管配管固定使用铁丝绑扎未使用专用固定夹具,需立即整改处理。
5、消防电管路生锈及接线盒未涂防火漆,丝口接头处麻丝未处理,需立即整改。
六、开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求
1、接线盒盖内陷,必需立即改善处理。
2、排烟控制阀线管及控制模块未固定安装妥档.
3、电气盒子之间间距过小及高低不齐。
4、所有电气接线盒于屋外都未使用防水接线盒。
5、墙面开关盒孔洞预留未到位,造成后续需修补,需立即整改处理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。