一、消防手动报警按钮的安装高度
1、手动火灾报警按钮安装应牢固,不得有明显松动。
2、手动火灾报警按钮应有显著的标志,安装在墙上时,距地面高度宜为1.3-1.5m。
3、手动火灾报警按钮内接线余量不应小于10cm。
4、每个防火分区内至少应设一只手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最临近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m,并应安装在便于人员操作的位置。
二、消防手动报警按钮的间距规范
1、每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
2、手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为 1.3~1.5m,且应有明显的标志。
三、其它
手动火灾报警按钮的设置,本规范的第8.3.1条“……从一个防火分区内,任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m……”。而在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第24.5.4.1条,则规定为“……步行距离不宜大于25米。”
二个规范在条文中关于距离的表述和数字有些出入,但矛盾不大,部标中规定不宜大于25m,在设计中一般把手动火灾报警按钮的设置距离控制在25m左右,这是该规范推荐的较宜的距离。现行的GB0116-98国标是不应大于30m。要求设计时最大距离不超过30m是上限值。
所以,设计中执行那个规范可因不宜大于25m,也是在不应大于30m之内的范围。不相矛盾。当然,如果二者规范有矛盾时,应执行现行的国标GB50116-98规范。
《火灾自动报警系统施工及验收规范》中提到手动报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,消防手动报警按钮安装高度为1.3-1.5米。
注意事项:
每个防火分区最少安装一个手动报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
每个防火分区至少应设一个手动警报装置,其位置应设在各楼层走道靠近楼梯出口处,警报装置可采用手动或自动控制方式。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。