电缆桥架与管道间隔净距离的技术要求

来源:电工天下时间:2016-08-21 09:36:24 作者:老电工手机版>>
电缆桥架与管道间隔距离要求
一、电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求:
1、电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管)平行安装不少于400毫米。
2、电缆盘和腐蚀性液体管道平行安装不少于500毫米。
3、电缆盘应该不是运输腐蚀性液体在高于或者低于腐蚀性气体管道平行安装。当无法避免,不应少于500毫米。和应用在防腐板。
4、电缆桥架与热管平行安装,热管与绝缘层不小于500毫米,没有隔热层不小于1000毫米。
5、电缆盘不应该平行上部的热管装置,当不可避免的需要高于热管平行安装,不得小于1000毫米,有效隔热应采取的措施。重庆桥架就到鹏泽电器。
二、电缆桥架与各种管道交叉时,其净距离应满足下列要求:
1、与一般的电缆桥架十字工艺管道,不少于300毫米。
2、电缆盘和腐蚀性液体管道低于十字之上或腐蚀性气体管道,不得小于500毫米,十字路口与不锈钢板将电缆保护托盘和盖板长度应不小于2000毫米d ,因为管直径(d)。
3、有线跨线桥与热管,热管与绝缘层,不得小于500毫米,没有隔热层,不应小于1000毫米,和应用程序在角落的隔热板(如石棉板)将电缆保护托盘和隔热板长度应不小于d 2000毫米。(d为热管绝缘外径)

 

相关文章
  • 10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

    10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

    有关10kV及以下杆塔最小线间距离,AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m,这也是10kV及以下杆塔最小线间距离的明确要求。

    时间:2022-09-14 18:49:20

  • 电缆敷设前进行哪些检查?

    电缆敷设前进行哪些检查?

    在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。

    时间:2022-04-24 05:40:27

  • 交联聚乙烯电缆的优点有哪些

    交联聚乙烯电缆的优点有哪些

    与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。

    时间:2022-04-24 05:38:30

  • 电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

    电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

    有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:37:01

  • 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-04-24 05:35:45

  • 电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。

    时间:2022-04-24 05:34:07

  • 电缆沟内敷设电缆的方法

    电缆沟内敷设电缆的方法

    有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:32:06

  • 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-16 08:50:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有