电缆桥架内能否接线?电缆桥架内接线问题

来源:电工天下时间:2016-06-18 19:41:51 作者:老电工手机版>>

电缆桥架内能否接线

1、根据2006年最新版(GB50168-2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,其中5.1.1-6项只说了要尽量减少电缆接头,但未对此有详细规定。
2、根据2008年最新牒(JGJ/T16-2008)《民用建筑电气设计规范》,其中8.6.4项是这样规定的:电线或电缆在金属线槽内不宜有接头,但在易于检查的场所,可允许在线槽内有分支接头,电线 、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。
以上相关规程表明:应尽量避免电缆桥架内接线。
对此,建议工程施工朋友:
1、如果是动力电缆桥架,请不要进行桥架内接线。电缆桥架内能否接线
2、如果是照明电缆桥架,应采用分线盒,允许在容易检查的地方接线,但要注意控制电线电缆接头的数量。
3、以方便业主方日后保维便利为原则。
电缆在桥架怎样接线?
接线方法:
接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎。
额定电压1000V以下,用500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘阻值的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ,额定电压10KV以上用2500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘电阻的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ。
第一点:这个设计的电缆YDF-YJV-4*120+1*70分支YDF-YJV-4*25+1*16应该为预分支电缆。电工天下
也就是说,这根电缆应该是主干电缆直接做好分支头的,到现场后直接安装就行的,也就不存在桥架里加分线箱的问题了。这是订货时候应该考虑的问题。
这里考虑预分支电缆与供电局有关,一般用在高层或小高层的供电系统中。电缆桥架内能否接线
由于接头处多为故障点,而供电局为减少检测故障点,及时恢复供电,一般要求采用预分支电缆,从而可避免故障时检查各个分线箱的工作量。
第二点:电缆在桥架里能不能接线?从规范上讲,电缆或导线在桥架内不应有接头,接头应设置在接线箱内。但你这里主要是分支电缆,倒是可以做分支接头,但要注意检修方便、散热好、可靠性要好。
第三点:做法主要有四种吧:(1)人工做T接(2)分线箱(3)预分支(4)穿刺做法。(2)(3)按你的说法不考虑了,只有(1)和(4)。不过人工做T接,很复杂,可靠性比较差,建议你考虑穿刺。有专业的穿刺夹。
问题1:桥架内电缆可否有接头?
可以有接头,但要保持接线紧固,接头处干燥,接头绝缘要处理好。
问题2:电线在桥架中可以有接头吗?
电线在桥架中可以有接头吗?可以的话怎么接?用什么方法?
我这个是在一根主线上在分接几个2级电箱。
解答:
原则来说在桥架上不应有接头。
现实生活中也可以,关键接头处密封严实。在长期运行中考虑接头处因密封处因绝缘下降影发事故。 电工天下
问题3:电线在桥架内可以是否可以接线?
在桥架里有火、零、地三根线但桥架的两边都需要这路电源,请问我是否可以在桥架里面接个线头分到桥架两边,还是在桥架里边加一个八角盒来分这路电源。
解答:
不合格,你把要接的线引到桥架外边接。