电缆桥架穿楼板与穿墙防火的安装方法
1、施工前将要封堵部位清理干净
2、钢丝网应刷防火涂料
3、防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米
4、防火枕摆放厚度不小于24cm
5、防火枕规格为三种:I型——320X120X25 II型——160X120X25 III型——160X75X25
穿楼板做法:
穿墙做法:
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
电力电缆的结构组成与作用
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
2000kva高压电缆线径怎么选用?
15kv电缆的规格型号含义说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明
电缆泡在水中最长能坚持多长时间