电度表选型问题:直连式与间接式电度表

作者:老电工时间:2020-04-02 17:23:06

有关电度表选型的问题,电度表的选择一般根据负荷电流的大小来选择,可以根据电表后的总开关的整定电流来选电表,根据功率大小,计算电流,然后决定电度表的选型类型。

电度表的选型问题

1、电度表怎么选型

问题:在氩弧焊机或电焊机前面加一个电度表测电量,应该怎么选型?用哪种电表最合适?哪种情况下用直连式的哪种情况用间接性的(加CT) ?

解答:

根据功率大小,计算电流,要是电流小于100A,则用直连式电度表就可以。

如果大于100A,则用间接式的电度表,加CT电度表就可以。

2、电度表的选择根据

在选择电度表时,一般根据负荷电流的大小来选择。

比如家居用电6KW,计算电流为Ijs=27.3A,电表选DD862-10(40),知道负荷电流,一般就是电表的额定电流大一于负荷电流,否则会烧坏电表,允许通过的最大电流不要选得太高,不然计量的误差会偏大,并需要考虑电表的精度等级。

10(40),10指标定电流,这个值和启动电流有关系,标定电流越小,启动电流就可以越小,标定电流大了,有可能家里面开着10W的电灯,电表不会计量;40指的是允许通过的最大电流。10(40)这是个四倍表,倍数越大,量程越宽。

电表后总开关的整定电流一般要不大于(比如10(40)的)总最大允许电流“40A”的80%。

可以根据电表后的总开关的整定电流来选择电表。