18000瓦卤面桶配多少安的电表?

作者:老电工时间:2022-09-13 06:45:57

卤面桶采用单相220V、功率18000瓦,也就是18KW,据经验来看单相用电设备1KW功率约4.5A电流,18KW的卤面桶的额定电流为18*4.5=81A。一般铭牌上标注的功率为最大功率,所以实际电流很少达到81A。

18000瓦的卤面桶配多大的电表

下面来看下分表(家用电表)的铭牌,如图:

分表铭牌上标有15(60)A,代表什么意思?

15表示该电表的基础电流,它和最小启动电流有关;60表示该电表的额定电流,表示该电表在承受60A的时候能准确计量。

注意:当实际电流超过电表额定电流时,电表并不会烧掉,而是转速比正常快很多,远超过国家规定的计量误差。一般当实际电流达到电表额定电流120%以上时,电表才会烧掉。

所以,现在问题就很清楚了,家电表计量异常是由于电表选择过小导致的。

那么,总表准不准?下面来看下总表的铭牌:

从铭牌上来看,总表的额定电流为80A。如果在卤面时其他设备或者用户基本不用电,那么总表计量基本上是准确的。如果在卤面时其他用户也在用电,那么总表就会超负荷工作,转速也会比正常快。

解决办法:

如果给卤面桶单独配电表,那么可以配一个20(80)A的电表。由于不知家中有多少其它用电设备,没有办法给出整个家庭配多大的电表。如果总电流超过100A,就可以向供电公司申请三相用电了。