电表5(60)A参数含义是什么

作者:老电工时间:2022-09-17 21:30:48

电表上标注的5(60)A表示电流参数,5表示基本电流,也称标定电流值,60表示最大电流,一般电表最大电流是基本电流的4倍。比如5(20)A,10(40)A,15(60)A等。

电表5(60)A参数含义

5(60)A电表是宽幅计量电表,在生活中并不多见。

电表上标注的5(60)A表示电流参数,5表示基本电流,也称标定电流值,60表示最大电流,一般电表最大电流是基本电流的4倍。比如5(20)A,10(40)A,15(60)A等。

基本电流是由电能表的起动电流(即能使电表连续转动并保证精确度的最小电流)决定的,一般电表的起动电流为基本电流的0.5%。现在的电子电表采用脉冲计量,准确度得到了较大程度的提高。

所以,很多人感觉从老式机械电表换成电子电表后,用电量较之前增加了不少,就是这个原因。

最大电流相对基本电流的倍数叫负载宽度,以5(60)A为例,5A是基本电流,60A是最大电流;当电流达到60A时,电能表准确度还在标准范围内。

这里有一个误区,很多人说当实际电流超过电表最大电流就会烧掉,这种说法不对。比如一个5(20)A的电表,当实际电流达到20A时仍可以准确测量,当实际电流超过20A时未必会烧掉,只是计量误差会变大。一般来说,当实际电流达到电表最大电流120%时,电表内的电流线圈就会烧毁。

电表检测方法:

万用表测1、2和3、4两个端子,电阻都非常小,接近零;万用表测2、3端子阻值比较大,一般为一千多欧。如果测得电表四个端子中的任意两个端子,只要出现阻值无限大,说明该电表已损坏。

单相电表怎么选型,在选取电能表时要考虑以下几点:

1、电表额定电压必须和实际电压相匹配;考虑到家用电器的日益增多,故应留有余量,但不是越大越好。

2、负载最小电流不能低于启动电流;负载长期工作电流不能高于最大电流,否则计量会有很多误差。

3、单相电表最大电流为100A,当电流超过100A时,优先采用三相电源/三项电表;在实在没有三相电源时,可采用互感电表并匹配合适的电流互感器

普通家用电表一般是单相直入式电表,一共四个接线端子,其接线方式如下图:

单相互感电表的接线法:

注意事项:

S1必须接1、S2接3,不能接反;火线必须从互感器的P1面穿入,从P2面穿出,否则会导致电表反转。

为了防止电流互感器开路产生的高压,电流互感器S1或者S2必须接地,一般接在配电箱的地排或者和地线连接起来。 