首页 > 电工仪表 > 电能表

电表读数怎么看?三相四线电度表怎么看度数?

作者:老电工时间:2020-01-18 07:27:15

有关电表读数的方法,三相四线电表如何读数,电度表红色读数框与黑色读数框中数字代表的含义,三相四线电表的正确读数方法。

三相四线电度表怎么看度数

1.对于直接接入电路的电度表以及与所标明的互感器配套使用的电度表,被测电能均可从电表中直接读数。

当电度表上标有“10×千瓦小时”或“100×千瓦小时”字样,应将表的读数乘10或100倍即为被测电能值。

2.当配套使用的互感器变比和电度表标明的不同时,必须将电度表的读数进行换算才能表示被测电能值。例如,电度表上标注互感器变比为10000/100伏,100/5安,而实际使用的互感器变比为10000/100伏,50/5安,被测电能实际值应通过电度表读数除以2的换算。

3.对于三相四线电度表,如果电度表最右边没有红色读数框,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的“计数轮”的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的是小数。

4.如果电度表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器,则实际用电量=实际读数×倍率。三相四线电度表怎么看度数?

5.互感器如果不只绕一匝,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数,互感器匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。

如:下图红框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。

 

因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。

读取一段时间内用电多少度的方法

用本次的读数减去上次看表时的读数,即:W=N2-N1

W:表示实际用电读数(单位:kWh/千瓦时或“度”);

N2:表示本次看表的读数;

N1:表示上次看表的读数;

查看上图的电表,读数是:3135度(红色部分可不读)。如果上个月查看读数时是3100度,那么两者相减便是这一个月的用电:35度了。现在学会怎么看电表了吧。

注意:上面的读数应用于居民楼里的电表(即直接接入的电表,点此学习电表的接线),而有时候电表是经过电流互感器接入用电线路中的,因而在读数时应乘以电流互感器的变比Ki(互感器上有标明),即:W=(N2-N1)Ki。三相四线电度表怎么看度数?

附1,三相四线电表如何读数(连了3个100/5的电流互感器)?

读白字或者黑字,红字是小数,可以不计算。

液晶显示的:按照不同费率收费的

当前正向有功总电量+当前反向有功总电量=总有功电量 (不按费率只交总电 量)

当前正向无功总电量+当前反无有功总电量=总无功电量 缴纳无功电费

当前正向有功总尖电量+当前反向有功总尖电量=总有功尖电量 缴纳尖时刻电费。

当前正向有功总峰电量+当前反向有功总峰电量=总有功峰电量 缴纳峰时刻电费。

当前正向有功总平电量+当前反向有功总平电量=总有功平电量 缴纳峰时刻电费。

当前正向有功总谷电量+当前反向有功总谷电量=总有功谷电量 缴纳峰时刻电费。

假如是高压表 读出的数乘以互感器变比 例如:150/5,乘以30。

红色的属于小数不计算。

三相四线制的线路接电流互感器的接法有多种,有接一台的,两台的,也有接三台的,无论接了几台电流互感器,问题是:电流表如何读数。

电流表的读数就是实际电流的数,因为我们国家规定电流互感器的变比就是××/5,不论电流互感器的一次电流多大,二次电流都是5A,这样就保证了电流表规格的一致,电流表的输入虽然是5A的标志,但是为了读数的方便,在电流表面板的读数上是按实际的电流来表示的,已经是乘完了变比。

如果想知道实际的电量,就是电能表的本期读数减去上期读数乘以电流互感器的变比。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读