电表箱怎么进出线?
电表箱线路配线注意事项:
1.电表箱应有防雨措施。
2.每表配线的绝缘铜线不小于4mm2, RS485回路导线应不小于0.5mm2。
3.多表位计量箱内各电能表中性线应分表安装,不得共用。
4.计量箱内应采用绝缘阻燃的导线,色标应为:相线为黄绿红三色 ;零线为黑色;PE线为黄绿双色线。
5.进线单元爬电距离大于12mm,电气间隔大于10mm,出线单元爬电距离大于8mm。
6.进线开关室内应配置采集器使用的辅助端子。
7.计量箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。
8.每个表位要有编号,应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。