三相四线电能表与电流互感器的接线图

作者:老电工时间:2021-05-27 09:15:54

有关三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。

三相四线电能表与电流互感器的接线图

三相四线有功电能表附电流互感器后,电能表第一相电流线圈进出线接反的接线图。

如下图:

上图为电能表第一相电流线圈出入线接反,其计算为:总电量W=一Wl+W2+W3=W3

因为第一相和第二相电量互相抵消,所以总电量W=W3。

例子:正常时W1=W2=W3=2000(kwh);

接错线时W=一2000+2000+2000=2000(kWh);

正常时总电量W=2000+2000+2000=6000(kwh)

正常时和接错线时对比电能表少计2/3的电量。