首页 > 电工仪表 > 电能表

三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

作者:老电工时间:2022-07-17 05:26:08

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

三相电能表接线与度数读取方法

如图所示:

图1:直接式三相电能表

直接式三相电能表的额定电流一般在100A以下,根据端子的编号,1-4-7接ABC三相进线,3-6-9接ABC三相出线,最后10号端子接零线的进线和出线。直接式三相电能表的读数能直接读取,这次的数值减去上次的数值,即为这段时间的用电量。

图2:互感器式三相电能表

带电流互感器的三相电能表接线,根据端子的编号,1-4-7接三个互感器的S1端子,3-6-9接三个互感器的S2端子,3个S2短接一起接地。2-5-8接ABC三相电源,10号端子接零线进出线,ABC三相主电源从互感器的P1面穿过。

图3:电流互感器

电流互感器能把大电流转换成小电流,与变压器的功能相似。另外,在穿心匝数为1匝时,一次侧电流和互感器的二次侧电流有一个电流比,如上图中:400/5=80倍。三相电能表测量的是二次侧,所以最终的电能表读数,读取值时要乘以80倍才是最终用电量。

例如电能表数值为100度(本次数值减去上次的读数),实际用电量应为100X80=8000度。穿心匝数为2匝时,倍率80/2=40倍;穿心匝数为4匝时,倍率80/4=20倍。

所以,带互感器的三相电能表,在读取电表度数时一看穿心匝数二看电流比,正确的电流比就是电能表的倍率。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读