首页 > 电工仪表 > 电能表

三相四线电能表未接零线怎么办?

作者:老电工时间:2020-12-27 11:07:17

有关三相四线电能表未接零线的问题,三相四线电度表不接零线会影响计量准确性,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。

三相四线电能表未接零线

三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作(两相380V负载,或通过其它零线的单相负载)就会出现走字偏少。

三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。来自:电工技术之家

因为在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。

规范要求进零,但不进零也能准确计量,因为三相四线电度表的三个电压线圈是星接,相当于三相平衡负载,只要不用单相电,零线可不接。

因此,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读