电能表的选用方法:单相电能表与三相有功电能表的选择

作者:老电工时间:2020-07-30 09:40:10

有关电能表的选用方法,根据电能表的负载能力的进行选择,包括单相电能表与三相有功电能表的选择方法,在选用电能表的容量或电流前,应先进行计算。

电能表的选用方法

电能表的容量用标定电流为多少安培表示,一般都标注在铭牌上。

使用中,应使线路正常负载电流等于或接近电能表的标定电流,但不允许超过电能表的额定最大电流。

家用电能表的常用规格有2.5A、5A、10A、15A和20A等,它们带负载的能力见表。

表1,单相电能表的负载能力

一般应使所选用的电能表负载总瓦数为实际用电总瓦数的1.25~4倍。

因此,在选用电能表的容量或电流前,应先进行计算。

例如,家庭使用照明灯4盏,约为120W;使用电视机、电冰箱等电器,约为680W。

根据这些负荷选择电能表的电流容量:800×1.25=900 (W),或800×4=3200 (W),因此选用电能表的负载瓦数为900~3200W。

查表7.2可知,选用电流容量为10~15A的电能表较为适宜。

三相有功电能表分为三相四线和三相三线两种。来自:电工天下

1、三相四线有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.5A、3A、5A、6A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A等数种,其中额定电流为SA的三相有功电能表可经电流互感器接入电路。

2、三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流有1.5A、3A、5A、6A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A等数种,其中额定电流为SA的三相有功电能表可经电流互感器接入电路。