首页 > 电工仪表 > 电能表

电能表型式的选择要求

作者:老电工时间:2020-06-21 12:00:35

有关电能表选择的相关知识,不同的用电环境,对电能表的型式要求不同,不同型式的电能表,其规格参数之间相差很大,这里总结了电能表型式的6条选择要求,供大家学习参考。

电能表型式的选择要求

电能表是一种计算用电量的仪表,其单位是“kW·h”,称为度,功率为1kW的用电设备工作1h所用电量为1kW·h(度)。

电能表铭牌上有额定电压、额定电流标定电流(额定最大电流)、电源频率、准确度等级、电能表常数等参数。

举例:一单相电能表的铭牌上标参数:—220V、5(20)A、50Hz、1.0级、720r/kW·h,说明这块单相电能表的工作电源电压为220V、标定电流为5A(额定最大电流20A)、电源频率为50Hz、准确度等级为1.0级(误差小于±1%)、在额定电压每走一度铝盘转720圈。

电能表型式的选择要求:

1、单相电路应选用单相电能表。

2、三相三线制(两元件)电能表是用来计量三相三线制供电电路的,如果将三相两元件电能表用于三相四线制电路中,在三相负载不平衡,或L2相与地之间接入单相负载时,将会少计量。

三相四线制电路中,三相负载总是不平衡的,三相两元件电能表不能用于三相四线制电路中。

3、三相四线制电路中,只能用三相四线制电能表(三相三元件电能表)或三只单相电能表组合计量。

4、电能表不宜在小于额定电流的5%和大于额定最大工作电流下工作,负载变化较大的应选择宽负载电能表。

5、电能表的额定电压应与电路电压一致,如三相三线电能表有380V和100V的,应根据安装地点的电压来选择电能表的额定电压。

6、电能表和电流互感器配合使用时,由于电流互感器的二次额定电流一般都是5A,所以电能表的额定电流也应为5A。

总结:

电能表分单相电能表、三相四线有功电能表、三相三线有功电能表及无功能电能表等几种,市场上销售的电能表有机械式和电子式两种。

机械式电能表具有高过载、价格低等优点,但受温度、电压、频率等因素影响较大;电子式电能表具有精度高、线性好、工作电压宽等优点,电子式电能度已逐步取代机械式电能表,在选购电能表时,优先选择电子式电能表。

以上就是电能表型式的几点选择要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读