首页 > 电工仪表 > 电能表

电能表潜动的四个条件

作者:老电工时间:2022-05-29 08:25:59

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

电能表潜动条件

电能表出现潜动,必须满足下面几个条件:

1、电表电流线圈中无电流

直接接入式电能表电流线圈中应无电流,很多人认为“不使用用电设备,电能表电流线圈中就不会有电流”,这是不正确的。因室内外布线年久失修,绝缘程度不佳,空气湿度过大等因素影响,导致线路存在不同程度的漏电。

另外,有不明显负荷的存在,如接在总表后面的分表电压线圈的损耗,电器设备上的电源等指示灯,都会消耗一小部分电能,但却容易被人忽略。在判定是否电能表本身的问题时,应将电能表出线解除。

2、一次线圈无电流

电流互感器接入式电能表,其电流回路可连成通路,但电流应不大于其允许起动电流值的1/5。通常所用到的电能表,其精度一般为1.0、2.0、3.0级,国家规定的起动电流如下表:

就常用的2.0级220V/5A单相电能表来说,其允许的起动电流值为0.005A,电能表电流回路允许通0.00lA的电流,而电能表不应潜动。但如此微弱的电流,用常规测量仪表很难测到,所以在这类表潜动判定时,以其电流二次回路构成通路,一次线圈无电流为准。

3、电能表转盘连续转动超过一圈

在确定了直接接入式电能表电流回路确无电流,经互感器接入式电能表CT一次无电流后,再根据电能表表盘是否连续转动超过一圈判定是否潜动。也就是在观察窗位置观察电能表圆盘上的色标是否出现两次以上。电能表防潜针在一定位置时才起作用,根据《JJG307-88交流电能表检定规程》规定,当防潜针距防潜钩最近时色标应在正前方。在实际工作中,由于疏忽大意,色标未在正前方。就会使人们产生错觉,认为色标在正前方圆盘仍在转动,不等转盘停止或观察到两次以上色标,便下了该表潜动的定论,这是不正确的。

4、电能表电压线圈两端电压在其额定值的80%~115%以内

根据《JJG3-88交流电能表检定规程》规定:修理后的电能表加110%额定电压,新生产和重绕电压、电流线圈的电能表还应加80%额定电压(经互感器接入式电能表,在周期检定时电流回路可连成通路而不通负载电流;或者根据使用者需要,在功率因数为1.0的条件下,通以1/5允许起动电流,试验电压可提高到115%额定电压),转盘的转动不得超过一圈。

在实际使用中电能表的电压经常超出以上规定的电压范围,致使电能表潜动,对用电管理部门来讲,电能表显然是合格的,但对使用者来说,却是不合适的。