首页 > 电工仪表 > 电能表

已知用电负荷怎么选择电表

作者:老电工时间:2020-07-30 10:51:01

有关电表的选择方法,已知自身用电负荷时,如何来选择电表,三相电表有不同的规格,比如20(80)A、10(100)A等,在选用电表时怎么判断规格是否合适,一起来看下。

根据负荷选择电表的方法

电能表标有两个电流值,比如10(40)A,10A为基本电流,电表在10A电流时能够确保精度,低于10A时则无法保证。40A是额定最大电流,超过即过载了,电表会烧坏。

单相电表常用的规格为5(60)A、20(80)A,三相电表常用的规格为1.5(6)A、5(60)A,在选取电表时,要注意两个方面的问题,一是不能低于基本电流,二是不能高于最大额定电流

举例:

假设家中有如下电器:300W电脑、350W电视、1500W空调、400W冰箱、2000W热水器。

则,电流=(300+350+1500+400+2000)W/220V≈20.6A。

如果将来要增加新的电器,则就需要安装5(60)A的电表。

相关阅读:

家用电表怎么看_家用电表度数读数方法

有关家用电表度数的读法,家用电表度数怎么看,直进式的单相电表和三相电表的度数读法,通过电流互感器连接方式连接的三相电表的看法,以及智能电表的度数读法等。

普通家用电表怎么接线,附电表的详细接线方法

有关家用电表的接线方式,单相直入式电表,一共四个接线端子,这种类型的家用电表该怎么来接线,电工天下小编整理了普通家用电表的接线图,供大家参考。

家用电表容量怎么选择?

家用电表容量的选择与安装方法,重点介绍电表容量的选择与电表电流大小的关系,一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。

家用电表的二种常用接线方法

在对家用电表进行接线操作时,常用的接线方法有二种,一种是直接接入法,另一种是经互感器的接入法,不管采用哪一种电表接线方法,都要注意火线与零线的正确接线。

以上就是在已估算出用电负荷的情况下,对家用电表的选择要求,希望对大家有所帮助。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读