有关三相四线电表的读数方法,电度表的二种接线方法:直接接入和带互感器接入,区分好互感器初次级线圈的同名端正确连接,以三相三线有功电度表为例,介绍三相四线电表的正确读数方法。
电度表有直接接入和带互感器接入两种接法,接线时必须区分好电源的相线、零线及相序;还必须区分好互感器初次级线圈的同名端正确连接。否则会导致电度表慢走或倒走等计量误差及短路事故。
接线的正误,可以用如下快速检查法判别:当负载在正常状态下,先测记下铝盘在X分钟内的转数n1,再把相应的电压元件的电源断开,并测记此时铝盘在X分钟内的转数n2,对比n1和n2的值则可判定接线的正误。
当电度表接线正确时,对三相三线有功电度表,若断开B相电压后,电度表慢走一半,即n2的转数比n1减小一半;对三相三线无功电度表,先测定三相电源相序后,若断开C相电压,电度表n2的转数比n1减小一半;对三相四线有功电度表,若依次断开每一驱动元件电压,则n2转数分别为n1的1/3。
接线不正确导致的计量误差,可以用修正系数来更正,即W=KW′式中W′为电度表计量电度数,K为修正系数,W为实际电度数。来自:电工天下
以三相三线有功电度表为例,当断开B相电压时,线电压UAc加在两电压元件上,每一元件承受的电压为1/2UAc,则测量的功率变为:
P=1/2UAcIACOS(30°-φ)+1/2UAcIcCOS(30+φ)=UICOSφ
此时电度表的读数为实际电度数的一半,要更正计量误差,修正系数应为2,同理可测算出不同接线错误下的修正系数如下表,依据修正系数就能更正计量误差了。
例1:有一三相三线电度表带200/5电流互感器接入,上月走度至580,本月抄表680,发现B相电压断线,求实际用电量W=?
解答:W=KW′=2[(680-580)]×200/5]=2×4000=8000(KWh)
例2:三相四线电度表上月走度至980,本月抄表130,发现两相电流互感器极性接反,求实际用电量W=?(电流互感器300/5与电度表要求配套使用)。
解答:W=KW′=(-3)×[-(980-130)]=(-3)×(-850)=2550(KWh)