首页 > 电工仪表 > 电能表

三相电度表怎么读数?三相电度表度数查看方法

作者:老电工时间:2020-01-09 09:30:06

有关三相电度表的读数方法,有无电流互感器时的三相电度表的度数查看方法,三相电表如何读数,需要注意的问题有哪些,三相四线电表如何读数,一起来看看。

三相电度表的读数方法

机械式三相电度表,还有电子的(ic式) 倍率是怎么看?

说到电表如何读数的问题,没有互感器电表直接读数,就是这次表上的数字减去抄表数,有电流互感器的电表再乘电流互感器的变比与电压互感器的变比。

三相四线电能表的读数,可以直接在其表上读数区看出。

确认实际用电量时要根据进表导线是否经过互感器,如果有互感器时就要把读数值乘以互感器的倍率,计算出实际用电量。

倍率不是在表上看的,是电流互感器的变比与电压互感器(如果有的话)的变比的乘积。三相电度表的读数方法

如:电流互感器是200:5,无电压主互感器,那么倍率就是40,表读数乘40就是实际的电量了。

三相电表如何读数?

电力局对你实行的是高压计费,为了能够计量电能,必须将高压电流和电压都转变为低压才可以。

如果电力局的电表前端高压互感器选用10KV/100V,电流互感器选用150/50,那么刚好你的倍率就是10KV/100V*150A/50A=300,电费应该等于电力局电表的考核期度数乘以倍率,即是(939-924)*300=4500,刚好等于那个数字,当然可能互感器的参数是其他的,不过算法就是这么算的,如果要证实只有你自己去看一下互感器的参数了。

三相电表怎么接?

一般情况下,即使电表准确度等级有些差别,才一个月几千度的电量,也不会有这么大的差别的。最好看看三相电表的前端互感器的参数。

还有就是电能表和电力局的电能表挂接的位置都在什么地方?这个要说清楚。

三相电能表如何读数?

DT862--4 3x380/220  3x30(100)A   30转/KW-h  电能表 如何读数~起码是3192  止码是3242

没接互感器就不存在倍率问题吧? 直接读数只有50度电~40多天不可能只50度电吧  是不是表有问题?

2013-11-01 07:49 提问者采纳

没接互感器可以直接读数,可以统计一下总公率多少。或是卡一下每一相电流是多少,在算一下总公率。三相电度表的读数方法

追问:

这种表要不要接零线,我看的这表没接零,

这么说表有问题?

追答:

应该接零是不是这接的。

三相四线电表什么读数

三相四线电表没有外接互感器要什么读数?我房东说要乘以3对吗?

1.表盘上黑字是整数,红字是小数。

2.如有电流互感器,乘以电流互感器倍率。

3.如有电压互感器(高压计量),再乘以电压互感器倍率。

4.减去你上次抄表数就是你这次用的电。

5.楼上的要你乘以3是逗你的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读