三相四线电度表带互感器如何安装?

作者:老电工时间:2020-07-09 11:21:45

有关三相四线电度表带互感器的安装接线方法,三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过,互感器和电度表的接线方式,电量计算:电表读数×互感器的比值。

三相四线电度表带互感器的接线法

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

互感器和电度表的接线

1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。

3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。

2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线

具体接线方式,可以参考下电度表盖上的接线图。

互感器上的P1朝来电方向,即电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。

另外,在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。

电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量。