三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图
来源:电工天下时间:2022-09-28 09:31:22 作者:老电工手机版>>
有关三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的接线图,对比错误接线图,找出产生误差的原因与误差大小,需要的朋友参考下。
三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图
画出三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图,如图7—10。

图7—10的错误接线使计量产生误差,下列进行计算:
总电量形=W1+W2+W3,由于第三相电流反接,当三相负荷平衡时,则:总电量W=W1+W2一W3=W1,总电量W=W1,总电量只有总量的1/3。
举例,当W1=W2=W3=100 k鼢时,总电量为:正常时:总电量W=100+100+100=300(kwh),接错线时:总电量W=100+100—100=100(kWh)。
正常时为300kWh,接错线只得lOOkWh,所以证明了接错线的电能表少计2/3电量。
相关文章两种单相家用电表的接线图说明

家用的单相电表分为两种,一种是直入式电表,一种是带互感器的互感式电表,一般以直入式居多,那么家用单相电表怎么接线,具体接线图是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-09-17 21:38:17
单相与三相电表怎么接线,一文看懂电表的接线方法

有关电表的接线方法,电表的两大类型,一是单相电表,二是三相电表,不同电表怎么接线,直入式与互感式电表接线时有什么不同,互感式三相电表接线方法及接线图什么样,下面具体来看下。电
时间:2022-09-17 21:21:27
三相四线预付费电能表内部断电怎么回事?

三相四线预付费电能表内部断电是什么情况,是不是三相同时断电,针对这个问题,为大家解答一下。三相四线预付费电能表内部断电是三相同时断电吗?当然是的,这种断电肯定是三相同时断电,否则达不到欠费停电的目的。
时间:2022-09-11 21:32:55
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂三相四线电表的二种接线方法

有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12





