在选用家庭中所用的电表时,选择5(10)A肯定小,那么选择5(20)A还是5(40)A,以下介绍了家用电表的选择问题,供大家参考。
家用电表上标识有电流值,如10(40)A,括弧内的40指额定最大电流值,10指基本电流。
1、基本电流(Basic Current)
由Ib表明,由电度表的起动电流(即使轮盘持续旋转的最小电流)来决定。
2、启动电流(Starting Current)
在额定频率、额定电压等状况下,使电度表轮盘刚开始持续旋转的最少电流值。比如2.0级20(60)A的电度表,启动电流为0.5%Ib,即20x0.5%=0.1A。也就是电源电路中的电流超出0.1A,电表就可以不断、精确计费。如果没有超出0.02A,电表就会不计费或少计费。
3、额定最大电流(Rated Maximurn Current)
一般超出电表的额定最大电流后,电表的偏差就会扩大。 难题在于偏差扩大,且超出额定值较大电流值越多,偏差就越大。有可能多计费或者少计费,多计费的概率更大,这与电表内的电磁线圈承担电流过大相关。
20A和40A输出功率差别:P=IU=380V*20A=4400W,P=IU=380V*40A=8800W
注:(输出功率P=UI,在其中P代表输出功率,单位:W;U代表电压,单位:V,I代表电流,单位:A)
那么,家用电表挑选较大的是否就可以了,当然不是的,电流越大,电表的价格就越高,出于成本方面的考虑,并不能盲目跟风挑大的电表来用。
假如家中一般电器产品输出功率为中央空调(1000W),微波炉加热(2000W),电脑(300W),电视(150W),音箱(500W),家用热水器( 1500W), 家用冰箱( 500W), 全自动洗衣机( 500W),电磁灶( 2000W),再加上各种照明灯具及有关用电量机器设备,假设为300W,加起来共计8250W。
虽然这种家用电器并不是另外打开,但20A的电表容量太小,一般采用40A的电表。现在,国家电网表安装的家用电表大多数为40A和60A。