有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
打开电表的接线柱盖子,盖子上有接线图。
图1:接线图
当负荷较小时,可采用直接接入方法。下图为三相四线电表直接接入式:
图2:直接接入式
1、3接线柱;4、6接线柱;7、9接线柱分别为A、B、C三相电流线圈,1、4、7接线柱接电源侧A、B、C。3、6、9接线柱接负载。2、5、8接线柱为电压线圈。10、11接线柱接零线N。
当负荷较大时,可以采用经电流互感器接入式。
如下图:
图3:经电流互感器接入式
电表三个电流线圈分别通过三个电流互感器接入。电压线圈仍然直接接A、B、C三相。
在对电表进行读数时,如果直接接入式,表盘上显示的是实际用电量。如果是经电流互感器接入式,表盘上显示的数值乘以电流互感器倍率,即为实际用电量,举例:电流互感器变比为200/5,倍率即为40,若变盘上显示为2,则实际用电量为2*40=80。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。