三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图

作者:老电工时间:2021-05-27 09:15:46

画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求正系数,三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接。

三相三线有功电能表接线图

三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5。

三相三线有功电能表的接线图1

图7—5

三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。

其负误差计算公式为:

三相三线有功电能表的接线图2

即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。当cos∮=0.866时,电能表变慢66.6%。