有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
1、测量线电压
用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:正常时Uab=Ubc=Uca=100V(一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于100V),若结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电压断开;若结果是Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开;若结果是Uab=Uca=100V,Ubc=0,则说明C相电压断开。
2、确定B相电压
用电压表测电能表各电压端钮对地电压,若为100/1.732 V,则为A或C相电压端钮,是0V的为B相电压端钮。
3、Ua、Uc对调法
如果Ua、Uc对调后,电能表仍能转动说明接线肯定是错误的,反之不成立。
4、断开B相电压法
当负载稳定接线正确时,将电能表的B相电压断开,此时电能表电压线圈承受的电压为额定电压的一半。
所以,电能表仍正转且转速减慢一半,如果断开B相电压之后,电能表不是减慢一半,说明接线肯定错误,反之不成立。
5、改正接线
查清错误接线后,把接线改成正相序的正常接线,即B相电压改接在电能表中间电压端钮,A相元件加线电压Uab和电流Ia,C相元件加线电压Ucb与电流Ic.
6、电能表误差检测
误差检测基本上与三相四线电能表相同,在近似法中,如果直接串入二次回路,则Ki取1计算:如果电流、电压按配电屏显示的一次电流、电压,则需将其折算到二次的电流、电压计算。用校验法校电能表时,如果有电流试验端子,最好用校验仪电流回路直接串入二次电流回路比较准确,如用钳形电流互感器误差会稍大,校验误差后还可利用向量图来检查接线。