有关感应式电能表误差的调整方法,包括满载误差及其调整、轻载误差及其调整、电能表的潜动与灵敏度调整、相位角误差及其调整、平衡调整装置等内容。
电能表在满载(额定电压、标定电流和cosφ=1或sinφ=1)条件运行时,影响其误差的主要因素是永久性磁铁产生的制动力矩、摩擦力矩、电流和电压抑制力矩。尤其是在满负载时,主要通过永久磁铁制动力矩的方法来改变转盘以达到调整满载误差的目的。
单相电能表应有满负载调整装置、相位角调整装置、轻负载调整装置和防潜装置。三相电能表还应有平衡调整装置。
各种调整装置应满足下列要求:
1、有足够的调整范围及调整精度;
2、调整装置相互问的影响要小;
3、要求调整方便、操作简单。
注意:在进行电能表轻负载误差调整时,同时满足无潜动的要求和提高灵敏度的要求是矛盾的。
为了限制潜动需增加防潜力矩,则会降低灵敏度;为了提高灵敏度需增加补偿力矩,又可能产生潜动。
因此,进行电能表调整时,一定要注意电能表内部各元件之间的相互关系才能得到良好的调整效果。
一、满载误差及其调整
电能表在满载(额定电压、标定电流和cosφ=1或sinφ=1)条件运行时,影响其误差的主要因素是永久性磁铁产生的制动力矩、摩擦力矩、电流和电压抑制力矩。尤其是在满负载时,主要通过调整永久磁铁制动力矩的方法来改变转盘的转速以达到调整满载误差的目的。
调整方法:1、改变制动元件相对于转盘圆心的位置;2、改变穿过转盘的制动磁通量。
二、轻载误差及其调整
电能表的轻载调整装置又称为补偿力矩调整装置,它主要是用来补偿电能表在5%~20%基本电流范围内运行时的磨擦误差和电流铁芯工作磁通的非线性误差,以及由于装配的不对称而产生的潜动力矩。
电能表轻载误差产生的主要原因是摩擦和电流电磁铁的非线性影响.。
调整方法:一般是调整置于电压工作磁通路径上的一金属片或金属短路环。当沿着圆盘的切线方向顺调整时,表速变快;逆调时,表速变慢。
三、潜动与灵敏度
1、潜动的概念:
电能表在运行中(电压回路有电压),当负载电流等于零时,它的转盘仍然不停止转动,这种现象就叫做潜动(或空转)。
引起潜动的主要原因是由于轻载补偿力矩过大或电磁元件不对称等引起的。
注意:维修装配时,应尽量使电磁铁极面与转盘平行并相对于转轴左右对称。
2、防止感应式电能表潜动的方式 :
①防潜动装置:在转轴上安装防潜钩,使其与电压铁芯上伸出的磁化舌接近时,产生吸引力而制止表盘潜动。
②在圆盘上钻两个对称小孔,当孔经过电压磁极下时,能分散转盘上感应涡流,从而制止了潜动。
3、灵敏度的概念:
电能表在额定电压、额定频率,cosΦ=1.0的条件下,负载电流从零增加至转盘开始连续转动的最小电流值(启动电流值)与标定电流的百分比 。
不同准确度等级的起动电流有规定,不能超出其规定值。否则应进行调整,如重新调轻负载误差,或防潜针距离等。
起动电流限值举例,例1: 铭牌标示为220V,10(40)A,2.0级的单相电能表,起动电流为多少?
解:因为2.0级的电能表,规定其灵敏度为0.5。即:
所以,其起动电流为:
四、相位角误差及其调整
1、相位角误差的概念:由于相位角不满足正交条件而引起的误差。
2、相位角误差调整装置及其方法:电能表的相位角调整装置又称为功率因数调整装置 ,要满足:
方法有:①调整电流工作磁通相位角 αI 的方法。②调整电压非工作磁通的损耗角αF 和改变电压工作磁通的励磁角αU ,而达到调整电压工作磁通相位角β的方法;
五、平衡调整装置
三相电能表除了上述几种调整调整装置外,各驱动元件还配有平衡调整装置。
作用:将各组驱动元件在相同负载功率下的驱动力矩调至相等,在不对称的三相负载或电压下运行时,三相电能表的总误差不超过允许范围。
注意:调整时应使两颗螺钉进、出所处的位置大致相同,否则会产生潜动力矩。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。