电能表的误差概念_电能表基本误差与附加误差的原因
来源:电工天下时间:2020-04-02 16:50:35 作者:老电工手机版>>
有关电能表误差的概念,在规定条件下测得的相对误差,基本误差产生的原因:由于电能表的内部结构、材料或测量原理缺陷引起的,附加误差的概念:把由于外界条件变化引起的误差称为附加误差。
电能表的误差原因

电能表的误差,按照产生原因分为二类,一是基本误差,二是附加误差。
一、基本误差的概念
在规定条件下测得的相对误差。
规定条件:
1、电压为电能表规定的额定电压,偏差应不超过±1%;
2、频率为50Hz。偏差不超过±0.5%;
3、环境温度为20℃,偏差不超过±3oC;
4、波形畸变系数不超过± 5%;
5、垂直位置的倾斜不超过±1%;
6、预热时间,电压加额定值不少于60min;电流通以基本电流值不少于15min;
7、无外磁场的影响。 电能表的准确等级就是根据基本误差确定的。例如,1.0级的电能表,其基本误差应不超过±1.0%。
二、基本误差产生的原因
基本误差是由于电能表的内部结构、材料或测量原理缺陷引起的。来自:电工天下
三、附加误差的概念
把由于外界条件变化引起的误差称为附加误差。附加误差也用相对误差表示。
四、产生附加误差的原因
电压、频率、环境温度的变化,电压波形畸变的影响,运行不稳定,相序的改变,三相电压不对称,负载不平衡等。