有关电表读数的查看方法,计算一段时间内用电多少度的方法,对于三相四线电度表,如果电度表最右边没有红色读数框,那黑色读数框的都是整数。
一、直接接入电路的电度表及与所标明的互感器配套使用的电度表,被测电能均可从电表中直接读数。
电表的读数方法:当电度表上标有“10×千瓦小时”或“100×千瓦小时”字样,应将表的读数乘10或100倍即为被测电能值。
二、当配套使用的互感器变比和电度表标明的不同时,必须将电度表的读数进行换算才能表示被测电能值。
例如,电度表上标注互感器变比为10000/100伏,100/5安,而实际使用的互感器变比为10000/100伏,50/5安,被测电能实际值应通过电度表读数除以2的换算。
三、对于三相四线电度表,如果电度表最右边没有红色读数框,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的“计数轮”的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的是小数。
四、如果电度表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器,则实际用电量=实际读数×倍率
五、互感器如果不只绕一匝,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数,互感器匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。
例如:下图红框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。
因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。
因此,计算一段时间内用电多少度的方法为:
用本次的读数减去上次看表时的读数,即:W=N2-N1
W:表示实际用电读数(单位:kWh/千瓦时或“度”);
N2:表示本次看表的读数;
N1:表示上次看表的读数;
以上电表,它的读数是:3135度(红色部分可不读)。如果上个月查看读数时是3100度,那么两者相减便是这一个月的用电:35度了。现在学会怎么看电表了吧。
注意:上面的读数应用于居民楼里的电表(即直接接入的电表,点此学习电表的接线),而有时候电表是经过电流互感器接入用电线路中的,因而在读数时应乘以电流互感器的变比Ki(互感器上有标明),即:W=(N2-N1)Ki。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。