有关低压三相四线电能表现场带电检查,包括判断低压电能表的实际接线类型,工器具的使用和检查,带电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求,以及低压三相四线电能表现场带电检查的安全措施与注意事项。
1、培训内容
1.1 判断低压电能表的实际接线类型;
1.2 工器具的使用和检查;
1.3 带电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求;
1.4 安全措施和注意事项。(防人身触电、防电压短路)
2、技能考核标准
工种:电能表修校工(现场修校) 岗位:工作班成员
考核时限 60min 题分 100
试题正文 低压三相四线电能表现场带电检查
需要说明的问题和要求
1、考评员现场设置错误接线。
2、判定错误接线不需要恢复。
工具、材料、设备场地
1、电能表现场接线模拟屏2、钳形电流表3、电能表现场校验仪4、万用表、5、螺丝刀、绝缘胶布等其他工具
作业方法 带电作业
人员组成 一人独立完成
评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分
1 检修前准备 10
1.1 工具 工具齐全 5 工具准备不齐全,少一种工具扣1分
1.2 测量仪表、标准器 性能、有效期应符合要求 5 一种性能、有效期不符合要求,扣1—2分
2 安全措施及注意事项: 15
2.1 防电压短路 1、在夹二次回路电压时,手应拿在鳄鱼夹头的绝缘皮上,应夹稳夹牢,防止脱落。 5 不按照要求每次扣1—2分
2.2 防止电流二次开路 1. 要小心谨慎 2. 短路CT二次应使用专用的短路片或短路线,连接应妥善可靠 5 不按照要求每次扣1—2分
2.3 防人身触电
1、在工作中,注意力集中。
2、操作人员穿绝缘鞋,站在绝缘物上。使用绝缘工具,必要时戴手套。加强工作监护。 5 不按照要求每项扣1—2分
3 操作方法及程序: 60 (电工天下 www.dgjs123.com)
3.1 接线 现场校验仪正确接线于装置。 5 接线不正确不得分
3.2 通电测试
1. 正确开启现场校验仪
2. 打开电流连片同时观察台体电流流入情况
3. 记录各电压、电流值
4. 按选项键选择“相频测量”,记录相量及相位角包括相序等 10 1. 设置错误,扣2-3分 2. 记录错误每处扣2分
3.3 回路带电检查 若回路电压、电流缺损进行检查,过程中要注意安全事项 10 1. 不能正确判断电流及电压缺损原因扣5分
2. 工作中有不安全行为每次扣2分
3.4 电能表错误接线判断 正确判断电能表错误接线, 25 判断错误每处扣5-10分
3.5 更正系数计算 若接线错误及异常,要进行更正系数计算 5 计算过程错误扣1-5分
3.6 测试结束 测试结束,关闭电源并拆线。 5 未按照原样恢复,扣1-2分
4 安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分
2、文明工作,环境清洁,无野蛮操作 5
注:出现人身、设备事故取消考核