有功电能表现场校验的测试内容,包括现场校验仪的操作,工器具的使用和检查,电能表现场校验的操作步骤、技术规范及工艺要求,电能表现场校验的安全措施与注意事项。
1培训内容
1.1 现场校验仪的操作
1.2 工器具的使用和检查
1.3 电能表现场校验的操作步骤、技术规范及工艺要求
1.4 安全措施和注意事项。(防人身触电、防误碰带电设备、防流变开路、防压变短路)
2 技能考核标准
工种:电能表现场修校 岗位:工作班成员
考核时限 60min 题分 100
试题正文
电能表现场校验
需要说明的问题和要求
1、独立完成; 2、遵守有关安全规定; 3、填写校验记录;
工具、材料、设备场地
1、现场模拟装置一处; 2、电能表现场校验仪一台; 3、考试人员准备必要的工具; 4、记录一份;
作业方法 低压带电作业
人员组成 一人独立完成
评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分
1 检修前准备 10
1.1 工具、材料 万用表、螺丝刀等工器具齐全、完好 5 1. 缺一项扣2分 2.不能使用扣2分
1.2 检查现场校验仪及专用校验线 校验仪及专用校验线完好 5 1. 缺一项扣2分 2.不能使用扣2分
2 安全措施及注意事项: 20
2.1 防止人身触电 1、低压带电作业应使用绝缘工具,站在干燥的绝缘物上。 2、校验线应绝缘保护良好,无损伤现象; 5 个人安全保护措施不到位每项扣2分
2.2 防止PT二次或电压短路 1、 做好电压连线绝缘隔离措施 2、 保证接线正确 5 不按有关规定执行的扣2—5分
2.3 防止CT二次开路 1、工作时应小心谨慎; 2、短路CT二次应使用专用的短路片或短路线,连接应牢固可靠; 3、 保证接线正确; 4、 严禁在短路端子和CT之间进行接线工作 5 不按有关规定执行的扣2—5分
2.4 防止误碰其他设备 充分了解现场,与带电设备保持足够的安全距离 5 1.走错位置扣2分, 2.发生危险行为扣3-5分
3 操作方法及程序: 55
3.1 被校电能表一般检查及接线检查 检查规范、正确(封印、外观、相序、接线、倍率等)。 5 少检查一项扣1分
3.2 校验前准备 安装校验仪电流、电压接线,拧上压紧螺丝, 取校验仪工作电源 5 操作不规范每次扣1分
3.3 测试线连接 1.使用校验仪专用电流线,连接校验仪与联合接线盒电流端子,并压紧, 2.使用校验仪专用电压线,连接校验仪与联合接线盒电压端子, 5 操作不规范每次扣1分
3.4 连接后检 查 1.检查各端子压紧螺丝是否可靠, 2.校验仪供电电源是否正常, 5 检查有遗漏酌情扣1—5分
3.5 通电测试 打开联合接线盒电流端子短接片时注意监视校验仪电流、电压值, 5 操作不规范每次扣2分
3.6 校验 1.设置校验仪各相应参数 2.测量流变二次电流、压变二次电压,检查相序,测量相量图、误差等, 10 读取错误每次扣2分
3.7 记录 记录现场校验记录,并判断接线是否正确, 5 记录涂改、填写不规范每项扣0.5分,判断错误扣1-5分
3.8 拆除测试线 校验结束后,恢复接线端子或联合接线盒内电流、电压端子连片,同时观察校验仪电流情况,短接好后拆除校验仪 5 操作不规范每处扣2分
3.9 加封 确定各项都正确后,盖上电能表及接线盒,上锁、加封登记 5 操作不规范每处扣1分
3.10 工作结束、清理现场 清点工具,检查作业现场,工作结束。 5 不清理现场,不及时履行工作终结手续扣1—5分
4 安全文明工作,办理工作结束 15
安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 违反安全工作规程,扣1—5分
2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 5 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分
注:出现人身、设备事故取消考核
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。