三相四线电度表经互感器的接线图

作者:老电工时间:2020-07-30 13:14:42

有关三相电表的接线图,以及三相四线电度表的接线方法,经互感器连接的接线方式说明,有需要的朋友参考下。

三相四线电度表的接线图

怎么来选择互感器的变配比值,这个需要根据用电的容量来选择。连接仪表的导线用1.5mm平方的单芯BV线。

注:电源的进线端处为断路器、万能转换开关。

三相四线电度表经互感器的接线图

图1:三相电表接线图/接线方法

翻过电度表的接线端子盖,就会看到三相四线电表接线图,以下是具体接线方法:

1、4、7接电流互感器二次侧S2端,即电流进线端;

3、6、9接电流互感器二次侧S1端,即电流出线端;

2、5、8分别接三相电源;

10、11是接零端。

为确保安全,需要将电流互感器S2端连接后接地。

三相四线电度表经互感器的接线图

注意事项

各电流互感器的电流测量取样,必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 

三相四线电度表如何接线?电流互感器与三相四线电表接线图

三相四线电度表如何接线?电流互感器与三相四线电表接线图

三相四线电度表的接线图,不带电流互感器的三相四线电表接线图、带电流互感器的三相四线电表接线图二种情况,学习三相四线电度表的接线方法,智能远程三相四线电表接线方法等。

三相四线电度表与互感器的接线图

三相四线电度表与互感器的接线图

有关三相四线电度表与互感器的接线方法,三只电流互感器怎样连接三相四线有功电表,这里分享一个完整的接线图,供大家参考。

带互感器的三相四线电表的接线图

带互感器的三相四线电表接线图

有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。

三相三线制与三相四线制供电的区别

三相三线制与三相四线制供电的区别

常见的供电线路,有三相三线制与三相四线制供电之分,三相三线制电路多是指10KV电压及以上高压线路,三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路,二者的具体区别。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电能表