在低压配电系统中,如何来选定低压断路器的整定值,需要电工朋友仔细来研究下。这里介绍下低压断路器的整定值范围大小,以及低压配电系统中断路器的整定原则,一起来看下。

低压断路器整定值的选定要求

一、低压断路器的整定值

1)整定值

断路器整定值的含义,是指断路器整定的动作电流。

举例,一个断路器额定电流是200A,即In=200。

一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸,其分闸时间参照断路器的电流时间曲线。

有一个电流是短路保护电流Isd,可整定的范围一般为4-12Ir。如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时)。

2)电路保护

低压配电系统采取多级配电中心制,常见的故障主要有过载、短路、接地故障、冲击电流以及电压跌落等。

低压配电系统中的常见故障,即会影响本回路负载的正常供电,又会因处理不及时以致影响其他正常回路负载的供电。

根据《规范》要求,低压配电线路应装设短路、过负载保和接地故障保护等。

二、断路器的脱扣器与时限的整定原则

  • 空气开关原理及空气开关脱扣

    有关空气开关的原理简介,以及空气开关脱扣机制的分析,空气开关用于电路保护,出现短路事故就会断开电路,其采用空气作为灭弧介质,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。....

  • 断路器的脱扣器与时限的整定原则

    针对断路器的脱扣器,以及断路器的时限,如何进行有效的整定,小编分享下断路器的脱扣器与时限的整定原则,包括长延时脱扣器整定电流、短延时脱扣器整定电流、瞬时脱扣器整定电流等。....

三、低压配电系统中断路器的整定原则

  • 低压配电系统中断路器的整定原则

    针对低压配电系统中的各级断路器,如何进行整定,断路器的整定原则有哪些,低压配电系统中断路器的整定值的选择性是怎么样的,一起来了解下。....

四、低压配电系统各级断路器的整定方法

  • 低压进线开关的整定值的计算方法

    针对低压进线开关的整定,作为电工的你掌握了吗,低压进线开关中脱扣器的选择,以及整定值的计算,包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时 “S”投入整定值,定时限接地 “G”投入整定值等。....

  • 照明开关的整定值的计算方法

    对于照明开关的整定,是电工要掌握的知识内容,那么,如何来计算照明开关的整定值,来看下过载保护“L”投入整定值,以及瞬时短路保护“I”投入整定值大小。....

  • 电动机开关的整定值的计算方法

    如何来计算与选定电动机开关的整定值,考验电工的工作经验,电动机开关的整定值,包括过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等。....

  • 低压末级开关的整定值的计算方法

    如何来计算低压末级开关的整定值,包括配热脱扣和电磁脱扣器的选择,过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等的计算方法。....

  • 直馈负荷开关的整定值的计算方法

    对电工朋友来说,怎么计算直馈负荷开关的整定值,也是一项要掌握的技能。直馈负荷开关的整定值包括长延时“L”投入整定值,瞬时短路“I”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值。....

  • 负荷总开关的整定值的计算方法

    有关负荷开关的整定值的计算方法,针对电路中的负荷总开关,其整定值包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值等。....

  • 低压母线开关的整定值

    对于低压母线开关的整定值,电工朋友知道如何来计算吗,主要包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值的大小,一起来看下。....

以上就是低压断路器整定值的选定要求,介绍了低压断路器的整定值,断路器的脱扣器与时限的整定原则,以及低压配电系统各级断路器的整定方法,希望对大家有所帮助。