首页 > 低压电器 > 断路器

空开怎么选型,空开断路器的选型要点

作者:老电工时间:2017-05-16 13:22:04

【空开怎么选型,空开断路器的选型要点】

有关空气开关断路器的选型要求,如何选择空开类型,空开的大小选择,一般是按用电器电流的1.2倍选择即可,不了解的朋友参考下。

空开学名断路器,种类很多,主要用于短路保护。

额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。也就是说,选空开时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。这点你说的很对。

当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。

一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大,因此选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。

以上说的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。

因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。

断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。

篇二,如何选择空气开关?

作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:

首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;

其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;

最后,进行逐项验算和选定。

如何选择空气开关?空开的大小选择,一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如,220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。

篇三,空气开关如何选择大小?

空气开关分很多型号:目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

空气开关如何选择大小

1、第一是家用的,根据每户照明用10A的,电源插座,空调分别用16A带(漏电保护器)空气开关,进线总开关32A的就差不多。如果房间和家用的电器比较多可以用50A-63A的。根据电器的额定电流。

空气开关如何选择大小

2、第二种是380V电压的大型的电器,机器等,这样就看电器的标志牌额定电流多少A,根据额定电流购买空气开关,注:空气开关要比电器的额定电流高,因为机器启动时要超过额定电流高,空气开关容易过载保护跳闸。

3、家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

附1,家用空气开关选择的原则

空气开关选择分为两部分,一部分要学会如何看空气开关的型号规格,另一部分是确定家中应该使用的空气开关规格。

空气开关型号中的字母“D”表示动力,字母“C”表示照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,也就说当线路中的电流大于这个值的时候空气开关就会自动跳闸,从而起到保护电路的作用。例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空气开关。

一般情况下空气开关选择的原则:1、空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

接下来就要确定合适自己家用需求的空气开关型号,首先应检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关,例如1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关,如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

计算家庭负荷电流的总值:

1、首先,计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡、电热器、电风扇、电熨斗、电热毯、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等电器,只要用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v。

感性负载,如荧光灯、电视机、洗衣机等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等。一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。

2、负荷电流总值即为各分支电流之和

知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。

为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流。此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读