空开220v到插座变190v什么情况

作者:老电工时间:2022-05-12 16:11:48

只说空开220V到插座只有190V,并没有说是否有负载,有负载和无负载排除故障的的思路完全不同。

如果有负载插座上的电压为190Ⅴ,说明线径细、导线材质差、环境温度高或距离远等,均是造成压降的条件因素。如果是空载,插座电压降为190V,就只能另当别论了。

在空载的条件下产生压降的可能性如下:

1、空开下口或插座压线螺丝松动产生接触电阻,应压紧接线螺丝。

2、铜铝接线时,在接点处产生氧化产生接触电阻,使电压降低。铜铝接线时,需要使用铜铝接头。

3、插座内接线有错误,误把零线接到地线上。当地线接地阻值不达标时,接地阻值较高回路阻值大,也会产生压降。(如果地线接地阻值达标4妪姆)不会产生压降。如果发现零地线接错,需要立即改正,同时把地线阻值进行复修,使地线接地电阻达标,其接地阻值应在4欧姆范围之内。

出现这种情况有两种可能,一是线路存在接触不良现象,二是大负荷导致远距离插座压降过大。

如果是接触不良的问题,这个接触电阻的阻值应该很高。万用表本身也存在内阻,在测电压时内阻和外面的接触电阻形成串联关系,此时万用表的读数等于内阻在串联中所分得的电压。如果使用MF47指针表的250V交流档测量为190V,因表内阻4KΩ/V,那么导致30v压降的接触电阻就为:4KΩx250v ÷190Vx30V=158 KΩ。

判断方法也比较简单,可以把一个几十瓦以上的电器插入插座,因为存在巨大的接触电阻,电器不可能工作,此时如果测量插座的电压,也会降至很低甚至接近零伏。

另外一种情况,插座距离空开较远或用线过细,且线路中间有大功率电器拉低了电压。假如使用2.5mm²线100米距离,紧挨插座的位置有一台4800W的电器,那么100米的电线就会有15v压降,火线零线各15V正好是30V。