首页 > 低压电器 > 断路器

63A空开电线烧毁的原因分析

作者:老电工时间:2022-05-18 16:07:49

63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:

按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。

220V电压6600瓦功率的负载电流是30A,市场上导线的材质的纯度与截面积是否达标,也是值得怀疑的。本来4平方毫米截面积的铜芯导线的安全载流量是25A左右,在规范设计安装的情况下,4平方毫米截面积铜芯导线是匹配25A脱扣电流值的断路器来保护导线安全,问题中63A脱扣电流值的断路器是匹配保护16平方毫米截面积铜芯导线的。

所以,当初设计安装的“电工”是不合格的,再如问题中所述“电线烧了是什么原因?”,就是因为63A脱扣电流值的断路器远不能保护4平方毫米截面积铜芯导线安全,所以才会导致导线过载发热烧坏也不脱扣分闸。

63A只能当总开,设计本来不符合规范,热水器3千瓦,需要单独4平方线路布置,配置25A-32A空开,电磁炉等另外一路电源配置,另外安装空开。

如果这三个电器同时使用,4平方一条线是不够电流通过的,就会导致电线发热,而63A空开配高了,就会烧坏电线。

开关配大了,功率过高,使4平方电线发热量过高,接头没有锁紧,就从接头处开始烧电线。

4平方线配25A开关,这么高的功率,建议用6平方国标铜芯线,配40A开关。正常情况下,入户线配10平方国标铜芯线,总开关配60A。

支路按路回路线径大小配置开关,1.5平方线配10A开关(照明),2.5平方配16A或20A开关,4平方线配25A开关。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读